Die Suche ergab 515 Treffer
- 11.05.2024, 11:33
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-DSRI4: Eingänge auswerten / welche Signalspannung muss anliegen?
- Antworten: 13
- Zugriffe: 372
Re: HMIP-DSRI4: Eingänge auswerten / welche Signalspannung muss anliegen?
Weiter muss ich leider sagen, dass die Tatsache, dass es sich um eine ausgebildete Elektrofachkraft handelt, noch lange keine Garantie darstellt, dass diese sich mit dieser Technik auskennt und in der Lage ist, das zu tun, was zu tun ist. Darum geht es doch in erster Linie überhaupt nicht, sondern ...
- 10.05.2024, 19:15
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Wort-Uhr mit Homematic
- Antworten: 41
- Zugriffe: 1357
Re: Wort-Uhr mit Homematic
Ich fürchte da reicht der Platz für die Buchstaben nicht mehr aus: VOR und NACH ist nicht doppelt vorhanden. So spricht doch niemand? Oder doch? :wink: Wie heißt dann 3:16 für dich? " EINE MIN NACH VIERTEL NACH DREI "? Und 3:47? " ZWEI MIN NACH VIERTEL VOR VIER "? Bis 10 Minuten nach der vollen Stu...
- 09.05.2024, 14:17
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Homeassistant: Rauchmelder (HM-Sec-SD-2) Sirene schalten
- Antworten: 3
- Zugriffe: 221
Re: Homeassistant: Rauchmelder (HM-Sec-SD-2) Sirene schalten
... und bevor Du Dir jetzt IP Rauchmelder anschaffst - auch keine gute Idee, die als Alarmsirene zu missbrauchen - wenn die Batterie 10 Jahre halten soll.
- 03.05.2024, 08:27
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Füllmenge - Kapazitiver Füllstandsmesser - HM-Sen-Wa-Od
- Antworten: 13
- Zugriffe: 1966
Re: Füllmenge - Kapazitiver Füllstandsmesser - HM-Sen-Wa-Od
Die wird ja in den Einstellungen festgelegt. Ja, nee, is klar. Davon weiß aber das Script nix, welches das Volumen ebenfalls berechnen soll. Das war auch eher als rhetorische Frage an @BennyBln (weshalb ich ihn auch zitierte) gedacht, der da, ohne die Tankgeometrie zu kennen, mit der Idee einer lin...
- 02.05.2024, 22:55
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Füllmenge - Kapazitiver Füllstandsmesser - HM-Sen-Wa-Od
- Antworten: 13
- Zugriffe: 1966
- 29.04.2024, 11:48
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Smart Meter Sensor per LAN verlängerbar?
- Antworten: 18
- Zugriffe: 922
Re: Smart Meter Sensor per LAN verlängerbar?
Bei derart geringen Strömen entsteht kein nennenswerter Spannungsabfall. Nehmen wir mal an, die Eingangsschaltung des HmIP-ESI-LED hätte einen Eingangswiderstand von 100 kOhm. Das wären bei einer Betriebsspannung des Sensors von 3 V gerade einmal 0,03 mA. Ein wenig Strom wird sich der Sensor selbst ...
- 25.04.2024, 18:14
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Schließer-Kontakt (Türöffner / Summer)
- Antworten: 9
- Zugriffe: 455
Re: Schließer-Kontakt (Türöffner / Summer)
Möchte möglichst wenig löten, crimpen und einstecken ist mir lieber. Warum willst Du dann den Bausatz bestellen und nimmst nicht den fertig aufgebauten HmIP-PCBS ? Ginge auch einfach das Teil, trotz niedriger Eingangsspannung? https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-528-v-ac-12-v-dc-0-83-a-modul-a...
- 25.04.2024, 11:05
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Rauchmelder HmIP-SWSD liefert falsche TIME_OF_OPERATION
- Antworten: 7
- Zugriffe: 354
- 22.04.2024, 23:01
- Forum: HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- Thema: TrockenKontakt Schalter für Homematic IP
- Antworten: 23
- Zugriffe: 929
Re: TrockenKontakt Schalter für Homematic IP
Auch noch nie gehört, aber anscheinend doch : https://www.funkschalter-set.de
- 19.04.2024, 20:30
- Forum: HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- Thema: Dimmer (HmIPW-DRD3) auf einem Ausgang defekt
- Antworten: 3
- Zugriffe: 235
Re: Dimmer (HmIPW-DRD3) auf einem Ausgang defekt
Oh, das ist zu viel der Ehre ...