also ich würde mich unter Linux einfach per SSH auf dem Pi einloggen (bzw. am Desktop über VNC ein Terminalfenster öffnen), die Baudrate des seriellen Devices setzen und dann einfach mal (hex-codiert) "zuhören":
Code: Alles auswählen
me@pi:~$ stty -F /dev/ttyAMA0 9600
me@pi:~$ cat /dev/ttyAMA0 | xxd
Im ganz normalen Modus spuckt die Logamatic nur Änderungen der Parameter aus. Das bedeutet, dass im Sommer da fast gar nichts über den Bus kommt. Wenn Du also was sehen willst, dann kann es sinnvoll sein, einfach mal die Warmwasserbereitung zu triggern (oder zwischen Auto und Aus hin- und herzuschalten) oder irgendwas anderes unkritisches umzustellen.
Sollte das nicht funktionieren, könnte es auch sein, dass man bei der 4000er erst irgendwas aktivieren muss. Bei meiner KM271 erfolgt das automatisch, wenn die Karte eingesteckt ist (da ist ein Codierwiderstand drauf). Bei der 4000er habe ich keine Ahnung. Aber wenn Du es herausfindest, dann schreibe ich da gerne einen Blog-Post zu
Grüße,
Daniel