Kleines Update:
1. Ich hatte ein Programm zum steuern des Aktors soweit vereinfacht, dass ein Sender oder wenn und aber den Aktor auslöst. Daher auch mal zwei unterschiedliche Sender. Hatte aber auch nicht geklappt.
2. Da in den Logs (Danke für den Tipp) der Hinweis auf die Batterie kam, hatte ich die Batterie getauscht und anschließend funktionierte der Sender HM-PBI-4-FM ohne Probleme.
3. Der Installierte Sender "HM-MOD-EM-8" leider mit fester 5V Versorgung klappt weiterhin nicht und im Log steht:
Apr 18 21:59:38 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: Event="MEQ0783814:2"."PRESS_LONG"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:331]
Apr 18 21:59:38 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: Program ID = 40368 'EG.Diele.Tuer.Oeffnen', rule's trigger flags = 2 [SetState():iseDOMPrg.cpp:524]
Apr 18 21:59:38 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: added script element id= 40370; time= 0 [Add():iseRTScheduler.cpp:342]
Apr 18 21:59:38 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: added element id=37387; oid=37387; val=0; time=3612668; oidTrigger=10474 [Add():iseRTScheduler.cpp:369]
Apr 18 21:59:38 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: Event="MEQ0783814:2"."INSTALL_TEST"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:331]
Apr 18 21:59:38 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: Event="MEQ0783814:2"."PRESS_CONT"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:331]
Apr 18 21:59:39 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: Event="MEQ0783814:2"."PRESS_CONT"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:331]
Apr 18 21:59:39 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: command 'wget --no-check-certificate -O - '
http://x.x.x.x/status'' returned 0 [ExecProcess():iseDOMpersist.cpp:438]
Apr 18 21:59:39 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: wait for event ms= 277 [ThreadFunction():iseRTScheduler.cpp:485]
Apr 18 21:59:39 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: Event="MEQ0783814:2"."PRESS_CONT"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:331]
Apr 18 21:59:39 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: Event="MEQ0783814:2"."PRESS_LONG_RELEASE"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:331]
Apr 18 21:59:39 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: calling SetState on DP id = 37387 (Tuer_Aktion) value = 0 oidTrigger = 10474 [ExecuteWriteJob():iseRTScheduler.cpp:637]
Apr 18 21:59:39 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: SetState() succeeded for DP id = 37387 [ExecuteWriteJob():iseRTScheduler.cpp:642]
Apr 18 21:59:39 ccu3 local0.info ReGaHss: Info: wait for event ms= 20948 [ThreadFunction():iseRTScheduler.cpp:485]
4. Ich habe noch ein zweites HM-MOD-EM-8 und HM-MOD-Re-8 und habe beide (Gleiche Stromversorgung) in einer anderen CCU installiert und da klappt alles wie es sollte.