Hallo,

Ich möchte die FS20 gern zur Steuerung von Außenjalousien (sogenannten Raffstoren) einsetzen. Hat jemand damit schon Erfahrungen? Ich denke, das Problem ist wohl die Lamellenwendung, d.h., wenn die Jalousie automatisch runtergefahren ist, z.B. bei Sonne, sollen anschließend die Lamellen geöffnet werden.

Dazu muss man den Raffstore komplett runter fahren und dann wieder kurz hoch.
Wie sieht ein Makro dazu aus?
Kann man einen Befehl schicken 500ms up (FS20RSU)?

Gruß

tsa
Beiträge: 725
Registriert: 03.01.2008, 17:42
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Lamellenwendung bei Raffstoren

Beitrag von tsa » 12.09.2011, 11:46

Code: Alles auswählen

**Zuerst  Jalousie runterfahren...
Objektname := "unten"

**Dann die Fahrzeit abwarten (Zeit deinen Gegebenheiten anpassen)
WARTE("00:01:00")

**eine halbe Sekunde hoch
** Befehl: 1A - AN ALTER WERT FüR TIMERZEIT; Zeit: 0,50 Sekunden
SENDEHDWWERT(Objektname, 6658)
Gruss
Thomas