Die Wired-Hutschienen-Dimm- und Schaltaktoren bieten über CCU-Programmierung nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten an; so kann man beim Dimm-Aktor nur den Dimmwert per sofort verstellen; Rampenzeit, Einschaltdauer etc. können, im Gegensatz zu den Funk-Gegenparts, nicht konfiguriert werden.
Es gibt aber einen Workaround unter Verwendung der "Virtuellen Fernbedienung (drahtgebunden)": Innerhalb einer "direkten Verknüpfung" zwischen Wired-Sensoren und den Aktoren stehen nämlich umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten ganz wie auch bei den direkten Verknüpfungen zwischen Funk-Geräten zur Verfügung. Die "Virtuelle Fernbedienung" agiert in Direktverknüpfungen als Sensor, "Tastendrücke" der virtuellen Fernbedienung wiederum lassen sich Programmgesteuert auslösen.
Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um einen Hutschienen-Dimmer wie ein Treppenhauslicht anzusteuern (z.B. von einem PIR aus)
1) Man reserviert einen der 50 Kanäle der "Virtuelle Fernbedienung (drahtgebunden)" (HWM-RCV-50) und gibt ihm einen aussagefähigen Namen (z.B. "VFB Trigger Dimmer Flur"). Kleiner Tip am Rande: Man darf in Verknüpfungsnamen keine %-Zeichen verwenden, da dies ansonsten später beim Anlegen der Verknüpfung zum Aufhängen des WebUI führt -- auch, wenn es hier so nahe liegt ("Dimmer Flur 50%"...)
2) Man erstelle eine direkte Verknüpfung von diesem Kanal zum entsprechenden Aktor. Beim Anlegen der Verknüpfung muß Virtuelle Kanäle einblenden ausgewählt werden, weil der FB-Kanal ansonsten nicht erscheint. In der Verknüpfung kann man dann die gewünschten Parameter einstellen:
3) Wenn man die gewünschte Funktion benötigt, wird einfach der Kanal der virtuellen Fernbedienung per "Tastendruck kurz" ausgelöst:
Erweiterte Möglichkeiten bei Wired-Aktoren via Programm
Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic
Moderator: Co-Administratoren
Zurück zu „HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!“
Gehe zu
- Allgemein
- ↳ Informationen zum HomeMatic-Forum
- ↳ Neubau - Renovierung - Planung
- ↳ Projektvorstellungen
- ↳ Usertreffen und Stammtische
- ↳ Vergangene Aktivitäten
- ↳ OffTopic
- ↳ Tiergarten
- HomeMatic
- ↳ HomeMatic allgemein
- ↳ HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- ↳ HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- ↳ HmIP-HCU - Home Control Unit
- ↳ HomeMatic OCCU
- ↳ Allgemeines zur OCCU
- ↳ OCCU Entwicklung
- ↳ debmatic
- ↳ piVCCU
- ↳ RaspberryMatic
- ↳ x86-CCU
- ↳ YAHM
- ↳ HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- ↳ HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP mit Access Point
- ↳ HomeMatic IP mit CCU
- ↳ HomeMatic - bekannte Bugs
- ↳ HomeMatic Addons
- ↳ CCU-Historian
- ↳ CCU.IO
- ↳ CCU-Jack
- ↳ CloudMatic
- ↳ CUxD
- ↳ Hue-Addon
- ↳ RedMatic
- ↳ WebMatic
- ↳ Sonstige Addons
- ↳ HomeMatic Entwicklung
- ↳ Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- ↳ Softwareentwicklung von externen Applikationen
- ↳ Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- ↳ 3D-Druck
- ↳ HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
- ↳ TinyMatic
- ↳ Externe Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ Home Assistant
- ↳ homeputer CL
- ↳ homeputer CL - Bugs & Updatewünsche
- ↳ IP-Symcon
- ↳ mediola
- ↳ openHAB
- ↳ Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ HomeMatic - english
- FHZ-, FS20-, HMS100-, FHT-, KeyMatic- & sonstige Hardware
- ↳ ELV FHZ Funk-Hauszentralen
- ↳ ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
- ↳ ELV HMS-Alarm Sensoren und Aktoren
- ↳ ELV FHT-Komponenten
- ↳ ELV Wettersensoren / Wetterstationen
- ↳ ELV KeyMatic Funk-Codeschloss & Türschlossantrieb
- ↳ Sonstige Hardware (Vellemann USB-Board, IRTrans, ALLNET)
- FHZ Software / Programmierung
- ↳ homeputer Studio / Standard: allgemeine Fragen
- ↳ homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
- ↳ homeputer Studio / Standard: Bugs & Updatewünsche
- ↳ FHZ unter Linux / MacOSX
- Markt
- ↳ Private Kleinanzeigen