CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
oraguru
Beiträge: 151
Registriert: 30.05.2011, 14:17

CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Beitrag von oraguru » 03.03.2013, 01:46

Hallo zusammen

ich mache mittels dem mitgelieferten Backuptool in der CUxD täglich um 01:06 Uhr einen Backup der CCU. Vor drei Tagen habe ich die Firmware von 1.505 auf 1.508 upgraded und mit einigem hin und her auch die CUxD von 0.569 auf 0.572d.

Seit diesem Zeitpunkt habe ich auf meinem NAS keinen Backup der HM mehr, der letzte ist vom 28.2.2013. Ich habe nun meinen Script im Terminalfenster von Hand gestartet und habe folgende Ausgabe erwischt :

/var/tmp/Homematic # tar: Names longer than 100 chars not supported.
tar: Names longer than 100 chars not supported.
tar: Names longer than 100 chars not supported.
while executing
"exec tar czf /tmp/usr_local.tar.gz usr/local"
(file "/usr/local/addons/cuxd/extra/ccu_backup" line 29)

Hatte jemand das Problem bereits ? Gibts da eine Lösung ?

Danke und Gruss
oraguru
Gruss

oraguru
--------------------------------------------
264 Kanäle in 97 Geräten und 41 CUxD-Kanäle in 11 CUxD-Geräten:
1x HM-Sec-SFA-SM, 3x HM-Sen-MDIR-O, 7x HM-Sec-MDIR, 15x HM-LC-Sw1-FM, 9x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-RC-Sec4-2, 4x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-LC-Bl1-SM, 20x HM-Sec-SC, 11x CUX28, 1x HM-LC-Dim2T-SM, 3x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 5x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 3x HM-OU-LED16, 1x HM-PBI-4-FM, 5x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-LC-Sw4-PCB, 2x HM-WDS40-TH-I, 4x HM-WDS40-TH-I-2, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HM-Sec-WDS
--------------------------------------------

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Beitrag von buempi » 03.03.2013, 02:06

Hallo oraguru

Dieses Problem gab's schon einmal im Zusammenhang mit WebMatic: http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 72&start=8

Viele Grüsse
Bümpi

oraguru
Beiträge: 151
Registriert: 30.05.2011, 14:17

Re: CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Beitrag von oraguru » 03.03.2013, 19:06

Hallo Buempi

yep das hat geholfen, jedoch habe ich nicht die Datei

/www/config/cp_security.cgi angepasst, sondern die Datei /usr/local/addons/cuxd/extra/ccu_backup.sh, weil ich das Backup Script von der CUxD nutze...

Aber der Tip hat geholfen, danke!

Gruss

oraguru
Gruss

oraguru
--------------------------------------------
264 Kanäle in 97 Geräten und 41 CUxD-Kanäle in 11 CUxD-Geräten:
1x HM-Sec-SFA-SM, 3x HM-Sen-MDIR-O, 7x HM-Sec-MDIR, 15x HM-LC-Sw1-FM, 9x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-RC-Sec4-2, 4x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-LC-Bl1-SM, 20x HM-Sec-SC, 11x CUX28, 1x HM-LC-Dim2T-SM, 3x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 5x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 3x HM-OU-LED16, 1x HM-PBI-4-FM, 5x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-LC-Sw4-PCB, 2x HM-WDS40-TH-I, 4x HM-WDS40-TH-I-2, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HM-Sec-WDS
--------------------------------------------

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4827
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Beitrag von uwe111 » 03.03.2013, 20:15

Hallo oraguru,
oraguru hat geschrieben: jedoch habe ich nicht die Datei
/www/config/cp_security.cgi angepasst, sondern die Datei /usr/local/addons/cuxd/extra/ccu_backup.sh, weil ich das Backup Script von der CUxD nutze...
Kannst Du mir mitteilen was Du geändert hast? Dann könnte ich das Script in der nächsten CUxD-Version anpassen.

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Benutzeravatar
anli
Beiträge: 4326
Registriert: 10.06.2009, 14:01
Wohnort: 20 Min. nördlich von Hannover und bei Bremen
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Beitrag von anli » 03.03.2013, 22:58

Wahrscheinlich hat er etwas installiert, so dass er auf mehr als 100 Zeichen im Dateinamen inkl. Pfad kommt. Das kann das Standard-Busybox Paket der CCU1 nicht. Wahrscheinlich hat er die aus meiner Signatur verwendet und Dein Skript entsprechend angepasst, damit es das tar aus der von mir kompilierten Busybox verwendet.
Herzliche Grüße, anli

Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.

Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)

Einsteiger-Hilfeerweiterter Skript-Parser

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4827
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Beitrag von uwe111 » 03.03.2013, 23:25

Oh ok, gibt's dann kein Problem, wenn man das Backup auf dem Standard-Weg per WebUI einspielen möchte?

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Benutzeravatar
anli
Beiträge: 4326
Registriert: 10.06.2009, 14:01
Wohnort: 20 Min. nördlich von Hannover und bei Bremen
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Beitrag von anli » 04.03.2013, 09:36

uwe111 hat geschrieben:Oh ok, gibt's dann kein Problem, wenn man das Backup auf dem Standard-Weg per WebUI einspielen möchte?
Nein, das Standard-Paket bleibt bestehen. Wenn mehr als 100 Zeichen im Backup sind, dann kann es das Problem geben. Dann müsste man die Anpassung gemäß http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... t=8#p89291 vornehmen, dann geht es auch wieder über den Standard-Weg :)
Herzliche Grüße, anli

Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.

Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)

Einsteiger-Hilfeerweiterter Skript-Parser

oraguru
Beiträge: 151
Registriert: 30.05.2011, 14:17

Re: CUxD Backup geht nicht mehr... tar Problem

Beitrag von oraguru » 06.03.2013, 08:25

Hallo Uwe

sorry hab Deine Meldung erst jetzt gesehen...

Genau wie anli gesagt hat, ich habe in Deinem Backup Script explizit auf die Busybox von anli 'verdrahtet', dann gings... hab es für mich auf die Seite gelegt, da ich annehmen bei einem nächsten Update der CUxD gehts wieder nicht mehr wenn Du den Backupscript überschreibst...

Ich muss mal, sobald ich Zeit habe, schauen was genau plötzlich einen so langen Pfad aufweist. Ich habe folgende Tasks am selben Tag gemacht :

- Firmware von 1.505 auf 1.508
- CUxD von 0.569 auf 0.572d
- Installation WebHQ

Letzteres ist neu, vermute das 'Problem' hier... ich konnte Letzteres auch nicht über den normalen Weg 'Installation Zusatzsoftware' installieren, sondern hab das Paket per NFS hinkopiert....

Eigentlich sollte die Standard busybox mit derjenigen von Anli ersetzt werden, dann hätten wir mindestens das Problem nicht mehr 8)

Hoffe das hilft.

Danke und Gruss

oraguru
Gruss

oraguru
--------------------------------------------
264 Kanäle in 97 Geräten und 41 CUxD-Kanäle in 11 CUxD-Geräten:
1x HM-Sec-SFA-SM, 3x HM-Sen-MDIR-O, 7x HM-Sec-MDIR, 15x HM-LC-Sw1-FM, 9x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-RC-Sec4-2, 4x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-LC-Bl1-SM, 20x HM-Sec-SC, 11x CUX28, 1x HM-LC-Dim2T-SM, 3x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 5x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 3x HM-OU-LED16, 1x HM-PBI-4-FM, 5x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-LC-Sw4-PCB, 2x HM-WDS40-TH-I, 4x HM-WDS40-TH-I-2, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-WDS30-T-O, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HM-Sec-WDS
--------------------------------------------

Antworten

Zurück zu „CUxD“