FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Moderator: Co-Administratoren
FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Habe einen WS als Einfach-Schalter installiert, wie auch in der Bedienungsanleitung beschrieben. Lief alles bestens. Jedoch nach ca. 10-20 Tests folgendes. Der Schalter reagiert noch auf die Schaltbefehle, das Relais klickt, die LED geht an und aus, jedoch wird der Strom dauerhaft durchgeleitet. D.h. das Endgerät lässt sich nicht schalten. Ist der Schalter defekt, oder doch nur ein Anschlussproblem?
Re: FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Klingt nach festgebranntem Relais -- größere (>100 Watt) induktive Last geschaltet?
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Ich tippe eher auf Schaltnetzteil z.B. von: Fernseher, Computer, elektronischer Halogen-Trafo oder LED-Vorschaltgerät
Gruß Sammy
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
was bedeutet das mit "Schaltnetzteil z.B. von: Fernseher, Computer, elektronischer Halogen-Trafo "
Richtig, habe einen Trafo angeschlossen. lässt sich das beheben??
thx, schonmal
Richtig, habe einen Trafo angeschlossen. lässt sich das beheben??
thx, schonmal
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Hallo,
Schaltnetzteile (wahrscheinlich Dein Trafo, wenn es kein alter schwerer also induktiver Trafo ist) ziehen im Einschaltaugenblick z.B. 50A.
Relais sind meist nur bis 16A, evtl. sogar noch für noch weniger (Technische Daten des WS1 ergeben 5A) bei ohmscher geeignet. Bei kapazitiver oder induktiver Belastung (praktisch also alles, was keine Glühbirne oder Heizlüfter ist) sinkt die max. Anschlusslast sehr stark. Nur sehr gute 16A oder 25A Relais mit entsprechender Kontaktbeschichtung vertragen solche Lasten. Das was Du anscheinend schalten willst scheint in diese Last-Kategorie zu fallen und wird deshalb mit dem WS1 nicht funktionieren, bzw. nur wenige Male, bis das Relais wieder von dem hohen Strom verschweißt wurde.
Das Lampensymbol auf dem Gehäuse besagt übrigens, dass man nur Leuchten mit ohmscher Last (alte Glühbirnen) anschließen darf (bis 5A). Alles andere ist also außerhalb der Spezifikation.
Gruß Sammy
Schaltnetzteile (wahrscheinlich Dein Trafo, wenn es kein alter schwerer also induktiver Trafo ist) ziehen im Einschaltaugenblick z.B. 50A.
Relais sind meist nur bis 16A, evtl. sogar noch für noch weniger (Technische Daten des WS1 ergeben 5A) bei ohmscher geeignet. Bei kapazitiver oder induktiver Belastung (praktisch also alles, was keine Glühbirne oder Heizlüfter ist) sinkt die max. Anschlusslast sehr stark. Nur sehr gute 16A oder 25A Relais mit entsprechender Kontaktbeschichtung vertragen solche Lasten. Das was Du anscheinend schalten willst scheint in diese Last-Kategorie zu fallen und wird deshalb mit dem WS1 nicht funktionieren, bzw. nur wenige Male, bis das Relais wieder von dem hohen Strom verschweißt wurde.
Das Lampensymbol auf dem Gehäuse besagt übrigens, dass man nur Leuchten mit ohmscher Last (alte Glühbirnen) anschließen darf (bis 5A). Alles andere ist also außerhalb der Spezifikation.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Sorry, wenn ich in das alte Thema schreibe:
Ich habe so einen Schalter dann anscheinend auch missbraucht.
Wie kann ich denn dann ein Schaltnetzteil mit einem HM_LC-SW2-FM schalten?
muss ich noch ein Relais oder irgendwas dazwischen schalten und wenn ja, was wäre denn dann dafür geeignet?
Gruss
Ich habe so einen Schalter dann anscheinend auch missbraucht.
Wie kann ich denn dann ein Schaltnetzteil mit einem HM_LC-SW2-FM schalten?
muss ich noch ein Relais oder irgendwas dazwischen schalten und wenn ja, was wäre denn dann dafür geeignet?
Gruss
FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Was du brauchst ist eine Einschaltstrombegrenzung. (z.b. Gira 081000)
Re: FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Ja, habe es gefunden. Danke für die Info. Wau, das erhöht den Preis für so einen Schalter ja nochmals erheblich. Also, Stromsparen (in Geld umgerechnet) kann ich dann nichtmehr zur Gewissensberuhigung hernehmen, wenn ich einen Homematic-Schalter verbaue ...
Re: FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Evtl. ist die Frage zu spezifisch für das Forum, aber vielleicht weiß das ja jemand:
kann ich auch so etwas zur Spannungsbegrenzung nehmen: z.b. NTC Strombegrenzer 120 Ohm - 7A current limiter
Die gibt es dann recht günstig.
Gruss
kann ich auch so etwas zur Spannungsbegrenzung nehmen: z.b. NTC Strombegrenzer 120 Ohm - 7A current limiter
Die gibt es dann recht günstig.
Gruss
-
- Beiträge: 6693
- Registriert: 19.03.2007, 08:21
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: FS20-WS1 im Dauerbetrieb - defekt?
Servus,
das läßt sich pauschal nicht sagen, sowas muss man berechnen. Wenn Du ein 30W- Netzteil begrenzen willst, würde es mit einem 120Ohm- Widerstand evt. funktionieren. Willst Du ein paar hundert Watt Halogen schalten, fliegt Dir der NTC um die Ohren. Und - ob ein Heißleiter da richtig ist??? Normalerweise müsste ein richtig dimensionierter Widerstand reichen.
das läßt sich pauschal nicht sagen, sowas muss man berechnen. Wenn Du ein 30W- Netzteil begrenzen willst, würde es mit einem 120Ohm- Widerstand evt. funktionieren. Willst Du ein paar hundert Watt Halogen schalten, fliegt Dir der NTC um die Ohren. Und - ob ein Heißleiter da richtig ist??? Normalerweise müsste ein richtig dimensionierter Widerstand reichen.
Gruß - Toni
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ