Hallo an alle,
ich möchte mein Pool Messanlage (Evoqua 700P) in eine Visualisierung integrieren. Es sollen Chlor und PH Messwerte angezeigt werden.
Visualisierung Mediola AIO Creator
Von der Messanlage stehen eine RS485 Schnittstelle und eine Ethernet Schnittstelle mit Modbus TCP zur Verfügung.
Hat einer eine Idee wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
Gruß Daniel
Pool Messwerte in Visualisierung einbinden
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 6821
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 497 Mal
Re: Pool Messwerte in Visualisierung einbinden
mediola selber unterstützt keine Feldbusanbindungen wie Modbus / Modbus RTU, dazu musst Du weitere Gateways an den NEO Creator anbinden die Modbus / Modbus RTU unterstützten, um die Werte über den Gerätemanager im AIO Creator NEO importieren zu können.
Zunächst musst Du selber Kentniss von den passenden Modbus Registern des Geräts haben, um die Werte aus das Gerät auslesen zu können.
Dann kannst Du mit externen Systemen die gängige Feldbussysteme unterstützten und die sich an den AIO NEO Creator über ein existierendes NEO Plugin anbinden lassen das Gerät im Gerätemanager importieren. Anschließend kannst Du die Werte normal einem Element zur Anzeige zuordnen.
Modbus / Modbus RTU wird z.B. durch das NEO Plugin IP-Symcon (SUM-4108) und IP-Symcon unterstützt und dann kann das Gerät im Gerätemanager des AIO Creator NEO importiert werden.
Re: Pool Messwerte in Visualisierung einbinden
Alles was ich zu Modbus habe ich das auf Seite 30.
Aber wirklich mit Modbus auskennen tue ich mich nicht.
Oder halt über RS485.
Kann ich nicht einfach das Signal auf ein Homematic Modul legen und über die CCU in Mediola einfügen?
hab mal gegoogelt, glaub das IP-Symcon Plugin für Mediola gibt es garnicht mehr.
Aber wirklich mit Modbus auskennen tue ich mich nicht.
Oder halt über RS485.
Kann ich nicht einfach das Signal auf ein Homematic Modul legen und über die CCU in Mediola einfügen?
hab mal gegoogelt, glaub das IP-Symcon Plugin für Mediola gibt es garnicht mehr.
- Dateianhänge
-
- 700 P_W3T321511_WT.050.810.010.DD.IM.book.pdf
- (4.29 MiB) 32-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 6821
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 497 Mal
Re: Pool Messwerte in Visualisierung einbinden
Bevor Du Dir im Zweifelsfall irgendwas am Gerät verstellst ist es dann eher hilfreich sich das von einem Fachmann einrichten oder per Premium Support Hotline das Remote einrichten bzw. konfigurieren zu lassen.
Dazu benötigst Du dann aber ein Gateway mit RS485 Anschluss, das Du im AIO NEO Creator einbinden kannst. Eine CCU3 besitzt kein RS485 Anschluss.
Das funktioniert z.B. mit einer SymBox Pro mit RS485 Schnittstte auf Hutschiene und dann dem NEO Plugin IP-Symcon.
Das hängt davon ab was Du für Kenntnisse besitzt und was Dein Evoqua Gerät nun genau unterstützt. Bei Modbus RTU definitiv nicht, die CCU hat keine RS485 Schnittstelle an der Du das anschließen kannst. Sollte eben auch Modbus TCP möglich sein, kannst Du versuchen Dir was auf der CCU zurecht zu basteln und die Werte in Variablen zu schreiben. Kannst hier ja mal im Forum nach Modbus TCP suchen, da wirst Du Threads finden in denen sich Benutzer etwas für Geräte zurecht gebastelt haben. Insofern Dir die Modbus Register bekannt sind und Du die Inhalte dieser Threads auf Dein Gerät adaptieren kannst, kannst Du die Werte auch auf der CCU einlesen. Ist halt try and error wenn Du Dich damit bisher nicht auskennst.
-
- Beiträge: 6821
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 497 Mal
Re: Pool Messwerte in Visualisierung einbinden
mediola hat erst kürzlich eine neue Version des NEO Creator veröffentlich und damit auch das Modell mit NEO Plugins geändert. Bei mediola als Hersteller selber kannst Du nur noch Pakete erwerben, keinerlei einzelne NEO Plugins mehr. Wenn Du nach wie vor einzelne NEO Plugins erwerben willst, verweist mediola als Hersteller auf den Partner Technikhaus, dort sind weiterhin auch einzelne NEO Plugins zu erwerben, was deutlich günstiger ist, wenn man nur ein einzelnes NEO Plugin benötigt, anstatt ein Paket von mediola direkt zu erwerben.
Ansonsten gibt es den Testmodus, den Du im NEO Creator aktivieren kannst, dort kannst Du Dinge erst mal ausprobieren ob das so funktioniert wie Du das erwartest, bevor Du Geld für etwas ausgeben solltest.
Re: Pool Messwerte in Visualisierung einbinden
theoretisch kann ich es auch mit einem HOMEMATIC WIRED RS485 LAN GATEWAY versuchen, das wandelt das RS485 Signal zu Ethernet um und kann dann in die CCU eingebunden werden.
Aber ich suche auch mal im Forum nach Modbus Adaptern. Glaub Modbus ist die elegantere Lösung.
Aber ich suche auch mal im Forum nach Modbus Adaptern. Glaub Modbus ist die elegantere Lösung.
-
- Beiträge: 6821
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 497 Mal
Re: Pool Messwerte in Visualisierung einbinden
Das wird nicht funktionieren, da eQ-3 kein Modbus RTU unterstützt. eQ-3 nutzt den RS485 Bus ausschließlich für das eigene proprietäre Protokoll.
Dann musst Du nach Threads zu Modbus TCP suchen, viel Erfolg beim ausprobieren mit Deinem Gerät.