Wie gesagt, ich hatte gelesen das folgende Änderungen am BWTH zur Servicemeldung "Gerätekommunikation gestört" führen und habe das Ganze nochmal verifiziert:
Case 1. Channel 0:
Die Änderung "Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen" hat keine Servicemeldung gebracht.
Case 2. Channel 13:
Das Setzen der "Ein- bzw. Ausschaltverzögerung" auf "nicht aktiv" hat keine Servicemeldung gebracht.
Case 3. Channel 14:
Das Setzen der "Vor- bzw. Nachlaufzeit" auf "nicht aktiv" hat keine Servicemeldung gebracht.
Case 4. Channel 14:
Das Setzen des "Intervall der Entkalkungsfahrt bei Nichtbenutzung" und der "Einschaltdauer" auf "nicht aktiv" hat zur Servicemeldung "Gerätekommunikation gestört" geführt. Man sollte die Einstellung unbedingt auf Standard lassen. Die FW 2.8.10 scheint hier einen Bug zu haben. Das BWTH verfällt dann in einen Zustand in dem es sich nicht mehr bedienen lässt. Es lassen sich auch keine Änderungen mehr von der Zentrale ans BWTH senden. Es hilft ein Reset des Gerätes. Kurz nach dem sich das Gerät wieder an der Zentrale gemeldet hat, kann man wieder die Standardeinstellung ans Gerät senden. Man muss nicht zwingend ein Downgrade auf die FW 1.2.4 machen.
Da ich die Ursache jetzt kennen, ist der Fall für mich abgeschlossen. Danke für die breite Unterstützung.