Hallo liebe Gruppe,
seit Erstinbetriebnahme 2015 hat meine CCU2 zusammen mit dem HmIP-SMI hervorragend funktioniert.
Gab's ne Bewegung die detektiert wurde, ging das Licht an.
Damit die Lampe im Flur nicht auch tagsüber anging, gab es noch eine Bedingung bzgl. der Helligkeit.
Seitdem habe ich das nie wieder angefasst.
Im letzten Jahr fingen die Probleme an. Plötzlich ging das Licht nicht mehr an. Erst dachte ich es seien die Batterien, aber auch frische Batterien lösten das Problem nicht.
Nun dachte ich, der HmIP-SMI sei ein zwei Mal zu häufig runtergefallen und ich habe einen Ersatz gekauft.
Folgendes Programm habe ich im Einsatz:
Mache ich hier grundlegend etwas falsch?
Falls nicht, wie würdet ihr dem Problem auf den Grund gehen?
Derzeit wäre ich schon zufrieden, wenn das Flurlicht einfach immer bei Bewegung angeht, unabhängig ob's hell oder dunkel ist.
Ich bin Euch für jeden unterstützenden Hinweis dankbar!
Besten Dank und Gruß
Michael
P.S.:
Ich habe jetzt zuletzt auf OCCU umgestellt und es läuft alles soweit (flott). Nur leider der besagte HmIP-SMI BWM nicht...
Ich habe seit 2015 nichts mehr an (diesem Teil) der Elektrik geändert.
HmIP-SMI funktioniert auf einmal nicht mehr bzw nur sporadisch
Moderator: Co-Administratoren
- mightymike1978
- Beiträge: 14
- Registriert: 24.01.2016, 21:49
- mightymike1978
- Beiträge: 14
- Registriert: 24.01.2016, 21:49
Re: HmIP-SMI funktioniert auf einmal nicht mehr bzw nur sporadisch
Super, vielen Dank! Das probiere ich gleich aus und melde ob‘s geklappt hat! Das ist noch ein Überbleibsel von der Helligkeitsbedingung!
Beste Grüße
Michael
Beste Grüße
Michael
Bald im Einsatz
CCU2 -
CCU2 -
- mightymike1978
- Beiträge: 14
- Registriert: 24.01.2016, 21:49
Re: HmIP-SMI funktioniert auf einmal nicht mehr bzw nur sporadisch
Mega!!! Vielen Dank, es läuft wieder!!!
Ich denke es war eine Kombination aus fehlendem vor Auslösen zurücksetzen und einem offenem unbefülltem „und“-Strang!
Herzlichen Dank an die Helfenden!
Beste Grüße
Michael
Ich denke es war eine Kombination aus fehlendem vor Auslösen zurücksetzen und einem offenem unbefülltem „und“-Strang!
Herzlichen Dank an die Helfenden!
Beste Grüße
Michael