Hallo,
ich fahre mit einem Taster einen Rollladen.
Nun möchte ich mit dem selben Taster einen zusätzlichen Rollladen bedienen.
Beide zusammen, das funktioniert.
Ich würde aber die Rollläden getrennt fahren.
Dazu wollte ich den langen/kurzen Tastendruck nutzen.
Geht das überhaupt?
Wenn ja, wo kann ich das einstellen.
In den Parametern der Verknüpfung, wird nichts angeboten.
Viele Dank im voraus
HM-IPW32 Direktverknüpfung
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9855
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1403 Mal
Re: HM-IPW32 Direktverknüpfung
Hallo!
Allen voran ersuche ich dich, bei der Angabe von Gerätetypen genau und umfassend zu sein. Einen "HM-IPW32" gibt es nicht.
Ich vermute (!), du meinst einen HmIPW-DRI32. Das ist aber auch nur ein Eingangsmodul, das ohne entsprechenden Rolladenaktor keinen solchen ansteuern kann.
Wenn du nun zwei Rolladen damit steuern willst, muss dir klar sein, dann eine Funktion auf der Strecke bleiben muss.
Entweder du verzichtest auf die direkte Fahrt in die Endposition (kurzer Tastendruck), oder du verzichtest auf das individuelle Fahren in eine beliebige Position (langer Tastendruck). Ein Tastendruck kann nun mal nur zwei Ereignisse erkennen.
Der Ansatz ist relativ einfach: Expertenparameter!
Wenn beide Direktverknüofungen eingerichtet sind, dann einfach das Profil auf "Experte" umstellen und jeweils SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE bzw. LONG_PROFILE ACTION_TYPE auf PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE stellen.
Und je nach dem, was gewünscht wird, auch die restlichen LONG_* den SHORT_* Parametern anpassen/übertragen.
Roland
PS: wer Rechtschreibfehler oder andere logische Fehler erkennt, darf sie um diese Uhrzeit gerne behalten!
Allen voran ersuche ich dich, bei der Angabe von Gerätetypen genau und umfassend zu sein. Einen "HM-IPW32" gibt es nicht.
Ich vermute (!), du meinst einen HmIPW-DRI32. Das ist aber auch nur ein Eingangsmodul, das ohne entsprechenden Rolladenaktor keinen solchen ansteuern kann.
Wenn du wirklich nur mit einem (1!) Taster einen Rolladen bedienen willst, dann musst du wohl ein Profil "auf/zu & hoch/herunter" verwenden.
Wenn du nun zwei Rolladen damit steuern willst, muss dir klar sein, dann eine Funktion auf der Strecke bleiben muss.
Entweder du verzichtest auf die direkte Fahrt in die Endposition (kurzer Tastendruck), oder du verzichtest auf das individuelle Fahren in eine beliebige Position (langer Tastendruck). Ein Tastendruck kann nun mal nur zwei Ereignisse erkennen.
Ja, prinzipiell schon und HmIPW wird da wohl nicht anders reagieren.Beide zusammen, das funktioniert.
Ich würde aber die Rollläden getrennt fahren.
Dazu wollte ich den langen/kurzen Tastendruck nutzen.
Geht das überhaupt?
Der Ansatz ist relativ einfach: Expertenparameter!
Wenn beide Direktverknüofungen eingerichtet sind, dann einfach das Profil auf "Experte" umstellen und jeweils SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE bzw. LONG_PROFILE ACTION_TYPE auf PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE stellen.
Und je nach dem, was gewünscht wird, auch die restlichen LONG_* den SHORT_* Parametern anpassen/übertragen.
Roland
PS: wer Rechtschreibfehler oder andere logische Fehler erkennt, darf sie um diese Uhrzeit gerne behalten!
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: HM-IPW32 Direktverknüpfung
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich werde den Expertenmodus für den HmIPW-DRI32 verwenden.
Gruß, Rolf
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich werde den Expertenmodus für den HmIPW-DRI32 verwenden.
Gruß, Rolf