Seite 2 von 3

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 18.04.2024, 08:23
von Baxxy
Eigentlich muss man für so eine einfache Aufgabe nicht selbst Hand an die Parameter legen.
Da nur die SHORT - Parameter relevant sind kannst die die dann ja mal als Screenshot zeigen.

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 18.04.2024, 20:33
von pcdealer
HAllo Baxxy

Anbei die Konfig:
Unbenannt.jpg
Siehst du etwas spezielles?

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 18.04.2024, 21:41
von Baxxy
pcdealer hat geschrieben:
18.04.2024, 20:33
Siehst du etwas spezielles?
Was sollte ich denn sehen?
Du schreibst ja nicht ob es damit geht oder eben nicht.

SHORT_JT_ONDELAY steht normalerweise auf Off, ansonsten keine Auffälligkeiten.
Ausschaltverzögerung sollten 5s sein.

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 18.04.2024, 22:48
von Roland M.
Hallo!
Baxxy hat geschrieben:
18.04.2024, 21:41
SHORT_JT_ONDELAY steht normalerweise auf Off,
Nope!
Nach der Einschaltverzögerung (ON_DELAY) kommt im Normalfall Ein (ON), das ist schon richtig!


Roland

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 18.04.2024, 22:51
von Baxxy
Du sagst doch jetzt nicht etwa das eQ-3 ihre Easy-Profile falsch konfiguriert hat? :wink: :mrgreen:

Ich hab da nichts dran gefummelt und im Gegensatz zum TE funktioniert das hier so.
DV_SWDM_PSM_EIN_AUS_Easy.JPG
DV_SWDM_PSM_EIN_AUS_Experte.JPG
Ist aber auch eher irrelevant, so funktioniert es auch. :D
DV_SWDM_PSM_EIN_AUS_Experte_NOP.JPG

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 18.04.2024, 23:07
von pcdealer
Also gestern hat es mit dieser Einstellung korrekt funktioniert.
Ich frage mich einfach, warum das so ist. Hätte doch mit dem Easy Modus funktionieren sollen. Oder bin ich da falsch?

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 18.04.2024, 23:11
von Baxxy
Kann sein das eQ-3 da was beim Easy-Profil versemmelt hat.
Kannst du ja prüfen indem du das Easy-Profil wieder einstellst, speicherst, wieder öffnest und auf Experte umschaltest.
Dann die Einstellungen prüfen.

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 18.04.2024, 23:41
von Roland M.
Hallo!
Baxxy hat geschrieben:
18.04.2024, 22:51
Du sagst doch jetzt nicht etwa das eQ-3 ihre Easy-Profile falsch konfiguriert hat? :wink: :mrgreen:
Nein, ich doch nicht! :D

Ich kenne es eigentlich nur so:
Screenshot 2024-04-18 233604.png
Screenshot 2024-04-18 233604.png (5 KiB) 202 mal betrachtet
Oder anders gesagt:
Bei Schaltaktoren die Abfolge OFF - ON_DELAY - ON - OFF_DELAY - OFF
bzw. bei Dimmer OFF - ON_DELAY - ON_RAMP - ON - OFF_DELAY - OFF_RAMP - OFF

Aber man lernt nie aus! :mrgreen:


Roland

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 20.04.2024, 17:55
von pcdealer
Hallo zusammen

Also wenn ich eine neue Konfig mache, kommt es bei mir so:
Screenshot 2024-04-20 175249.png

Re: Taster ein mit Nachlauf

Verfasst: 20.04.2024, 20:44
von pcdealer
Es funktioniert nun soweit ohne Probleme. Einzig wenn der Schalter innert kürzester Zeit schaltet, bleiben die Aktoren aktiviert.
Kann dies irgendwie umgangen werden?