Das ist mir nur für den Schutzleiter geläufig. Die Leitung zum Fundamenterder muss mind. 10 mm² haben.stryke hat geschrieben:Es gibt wohl Vorschriften die mindestens 10mm² besser sogar 16mm² für die Verbindung von UV mit HV vorschreiben
Zwischen Haupt und Unterverteiler erschließt es sich nicht. Zumal wenn nicht mal die Hausanschlüsse derart was hergeben.
Was die Sauna angeht, Drehstrom ist klar. Aber bei den Querschnitten muss mans eben nicht gleich übertreiben. Für die Leistung Deines Hausanschlusses würden 5x4mm² reichen. Und mehr als der Hausanschluss hergibt kann man eh nicht rausholen.
Die 63 A über die 10er Leitung gehen nur bei max. 2 belasteten Leitern. Bei 3en sind es "nur" noch 57 Ampere.
Bzgl. der Garage gilt wieder dasselbe. Mehr verkabeln als der Hausanschluss leisten kann macht keinen Sinn. Über ein 5 x 2,5 mm² Kabel kann man bei 2 belasteten Leitern bis 27 Ampere ziehen. Bei 3 belasteten Leitern sind es "nur" noch 24 Ampere, was für einen 25er Anschluss gerade nicht mehr reichen würde.
Ich meine, ich bin ein Fan von "etwas für die Zukunft" bauen. Aber man kann es eben auch übertreiben. Und alles was man "für die Zukunft" gebaut hat aber nicht nutzen wird oder gar nicht kann (siehe überdimensionierte Kabelquerschnitte) ist am Ende einfach rausgeschmissenes Geld.
Bzgl. der Leitung zum UV kenne ich aber die Vorschrift nicht. Das war eine rein logische Überlegung. Außerdem muss die Leitung natürlich auch entsprechend ihrem Querschnitt abgesichert sein. Das ist klar.