Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Batterien
Moderator: Co-Administratoren
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Baterrien
Würde bitte jemand das Thema vom IP-Sensorforum in das richtige Forum (viewforum.php?f=27) verschieben?
Danke!
Danke!
- Roland M.
- Beiträge: 9881
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1407 Mal
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Baterrien
Bitte in Zukunft einfach den "Melden"-Button verwenden, dann ist es für uns Moderatoren auch gleich sichtbar.byte hat geschrieben:Würde bitte jemand das Thema [...] verschieben?
So hab ich deinen berechtigten Wunsch eher durch Zufall (weil mich das Thema interessiert) gelesen.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 59
- Registriert: 12.11.2012, 20:41
- Wohnort: Nähe Bremen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Baterrien
Hallo,
dieser Thread scheint schon älter zu sein, mein Problem ist leider aktuell. Konnte schon jemand das Problem mit dem hohen Batterieverbrauch lösen?
Ich habe meinen HM-Sen-LI-O glaube ich seit 2017, bisher war alles in Ordnung, nun ist aber seit letzter Nacht innerhalb von 8 Wochen der dritte Satz Batterien leer. Kann man da was retten, oder muss ich da eine Neuanschaffung tätigen?
MfG Sören
dieser Thread scheint schon älter zu sein, mein Problem ist leider aktuell. Konnte schon jemand das Problem mit dem hohen Batterieverbrauch lösen?
Ich habe meinen HM-Sen-LI-O glaube ich seit 2017, bisher war alles in Ordnung, nun ist aber seit letzter Nacht innerhalb von 8 Wochen der dritte Satz Batterien leer. Kann man da was retten, oder muss ich da eine Neuanschaffung tätigen?
MfG Sören
-
- Beiträge: 9118
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Baterrien
Hi,
Betrifft ja auch noch andere Sensoren - z. B. die HM-Sen-MDIR-O, die beim / nach dem 1. Batt-Wechsel nach Jahren zum Batt-Fresser werden.
Ich habe hier noch keine Reparaturlösung gelesen!
Betrifft ja auch noch andere Sensoren - z. B. die HM-Sen-MDIR-O, die beim / nach dem 1. Batt-Wechsel nach Jahren zum Batt-Fresser werden.
Ich habe bereits 2 mit Netzteil in Betrieb, da die Garantie nat. schon abgelaufen war.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 59
- Registriert: 12.11.2012, 20:41
- Wohnort: Nähe Bremen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Baterrien
Danke für die Hinweise. Bzgl. Netzteil müsste ich mal gucken, ob ich da ne Steckdose in die Nähe gelegt bekomme. Jetzt ist ja keine. Da der Sensor aber am Vordach vom Schuppen hängt, sollte das aber möglich sein. Ich prüfe das mal.
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Batterien
Ich habe den HM-SEN-LI-O seit April 2018 in Einsatz und musste vor ca. einem Monat das erste Mal die Batterien wechseln. Seit dem halten diese nur noch ca. 1-2 Wochen. Dachte zuerst ich hätte aus versehen ein oder mehrere leere Batterien eingesetzt. Beim zweiten Mal habe ich aber nachgemessen und die waren definitiv voll und jetzt schon wieder leer
Beim dritten Satz Batterien habe ich mal den Stromentzug gemessen und dieser liegt permanent bei 5-12 mA. Daher auch die kurze Lebensdauer der Batterien.
Weder an der Homemematic Steuerung, noch am Gerät (Firmware 1.1) wurden irgendwelche Änderungen vorgenommen. Das Zurücksetzen/erneutes Anlernen brachte ebenfalls kein Erfolg.
Beim dritten Satz Batterien habe ich mal den Stromentzug gemessen und dieser liegt permanent bei 5-12 mA. Daher auch die kurze Lebensdauer der Batterien.
Weder an der Homemematic Steuerung, noch am Gerät (Firmware 1.1) wurden irgendwelche Änderungen vorgenommen. Das Zurücksetzen/erneutes Anlernen brachte ebenfalls kein Erfolg.
-
- Beiträge: 9118
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Batterien
Willkommen im Club.
Aber wenn du den auch in 04/2018 gekauft hast --> RTS.
Aber wenn du den auch in 04/2018 gekauft hast --> RTS.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Batterien
RTS? Ich vermute das hat was mit der Gewährleistung zu tun... Anfrage beim Shop läuft bereits, warte auf RM.
- stan23
- Beiträge: 2055
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 598 Mal
- Danksagung erhalten: 342 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Batterien
return to seller
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 5548
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 762 Mal
Re: Lichtsensor benötigt alle 2 Monate neue Batterien
Du hast den Sensor hoffentlich nicht im Freien angebracht, ungeschützt vor Regen, der darf nämlich nicht naß werden. Wasser könnte auch solche Auswirkungen haben.