Erkenntnisse:
Das Blinkfolge tritt nicht auf...
- wenn das WTH-2 frisch angelernt ist. (keine Programme, keine Direktverknüpfungen etc.). Dreht man hier am Rädchen des WTH-2 wird der Status ohne jedwede Blinkfolge an die Zentrale übertragen.
- wenn das WTH-2 mit einem Aktor direktverknüpft ist. (hier zum Test eine HmIP-PS für 2Punkt Regelung). Hierbei blinkt das WTH-2 im normalem 1-3x gelb / 1x grün.
- wenn das WTH-2 (ohne direktverknüpften Aktor) in einem WebUI-Programm "benutzt" wird. (Bspw. um den Sollwert mit einer SysVar zu synchronisieren.
Sobald das erste WebUI-Programm unter obigen Bedingungen erstellt wurde zeigt das WTH-2 bei jeder Bedienung die Blinkfolge. Ein löschen des (oder aller) Programme in denen das WTH-2 vorkommt ändert daran nichts. Ich musste das WTH-2 aus der Zentrale löschen und neu Anlernen um wieder in den Ausgangszustand zu kommen.
Workaround:
- das WTH-2 aus der Zentrale löschen und neu anlernen
- das WTH-2 in eine IP-Heizgruppe packen (alleine oder mit TFK's)
- alle Programme, Scripte etc. dürfen nur noch das virtuelle Gruppengerät beinhalten
- Es liegt nahe das es ein "Bug" in der aktuellen Firmware des WTH-2 ist. Ältere Versionen zeigten dieses Verhalten (Blinkfolge) meines Wissens nicht.
- Mit dem Analyzer geschaut sieht es so aus als würde das WTH-2 die Quittierung durch die Zentrale nicht "verstehen".
- Da inzwischen auch STHD's mit 2.6.0er Firmware gesichtet wurden würde mich interessieren ob diese sich nun genauso verhalten.