Vielen Dank.ptweety hat geschrieben: ↑12.08.2022, 22:11Verstehe. Wenn du es trotzdem versuchen willst, dann kannst du dich mal per ssh einloggen und nach einer Datei hmip-ps.js suchen.
Im gleichen Pfad kannst du dann eine Datei hmip-ps-2.js mit folgendem Inhalt anlegen:Code: Alles auswählen
find / -name "hmip-ps.js"
Danach node-red neu starten und mal schauen, ob der Aktor erkannt wird ...Code: Alles auswählen
module.exports = require('./hmip-ps');
Ich habe mich nun durchgefuchst. Mit viel googeln und Deinen Informationen funktioniert es.
Prima. Ich wollte den Zwischenstecker schon zurückschicken. Und mit einen PS ohne 2 besorgen. Was aber gerade fast unmöglich ist.
Aber eine Frage habe ich noch. Wird die Homebridge nicht mehr weiterentwickelt? Das wäre doof. Ich möchte ungerne jedes mal so einen Aufwand betreiben. Da ich nicht wirklich fit in Linux bin.