Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 59
- Registriert: 05.04.2018, 22:56
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale
Edit:
Das Problem hat sich erledigt, es tritt reproduzierbar nur bei einem Benutzer bzw. einer Zentrale auf.
Es ist also kein RaspberryMatic-Problem und auch kein generelles Problem.
Das Problem war, dass der Import von HmIP-Geräten bei dem Benutzer nicht mehr funktioniert hat.
Das Problem ist dann nach Einspielen des Backups auch auf meinem Testgerät aufgetreten.
Bei weiteren Tests hat sich aber dann herausgestellt, dass der Fehler erst mit dem Backup des Benutzers auf das Testgerät gekommen ist.
Nach Einspielen eines anderen Backups hat alles wieder funktioniert.
Das Problem hat sich erledigt, es tritt reproduzierbar nur bei einem Benutzer bzw. einer Zentrale auf.
Es ist also kein RaspberryMatic-Problem und auch kein generelles Problem.
Das Problem war, dass der Import von HmIP-Geräten bei dem Benutzer nicht mehr funktioniert hat.
Das Problem ist dann nach Einspielen des Backups auch auf meinem Testgerät aufgetreten.
Bei weiteren Tests hat sich aber dann herausgestellt, dass der Fehler erst mit dem Backup des Benutzers auf das Testgerät gekommen ist.
Nach Einspielen eines anderen Backups hat alles wieder funktioniert.
Zuletzt geändert von cl-control-RK am 13.12.2023, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruss
Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
-
- Beiträge: 9791
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 711 Mal
- Danksagung erhalten: 1654 Mal
Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9
Das ist etwas unklar beschrieben. Ist das ein generelles Problem mit RaspberryMatic oder nur mit der Kommunikation von RM mit deiner Software?
Hoffen ist eher was für die Kirche. Hast du den Bug identifiziert und gemeldet?cl-control-RK hat geschrieben: ↑12.12.2023, 17:32Ich hoffe dass es mit einer künftigen RaspberryMatic-Version behoben wird.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- jmaus
- Beiträge: 9914
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danksagung erhalten: 1902 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9
Nein, er hatte mir nur 1:1 die gleiche Nachricht per PN geschickt. Keine Detailinfos, kein GitHub Ticket, nichts. Weiss auch nicht was ich damit anfangen soll. Nur die Zusatzinfo war dabei das das listDevices angeblich für Port 2010 nicht gehen soll. Wäre das aber der Fall würde mein ioBroker und HomeAssistant auch nicht arbeiten. Kann also nicht genereller Natur sein. Hier muss definitiv mehr debugging erfolgen wenn es hier wirklich ein Problem geben sollte.Hoffen ist eher was für die Kirche. Hast du den Bug identifiziert und gemeldet?cl-control-RK hat geschrieben: ↑12.12.2023, 17:32Ich hoffe dass es mit einer künftigen RaspberryMatic-Version behoben wird.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
- Baxxy
- Beiträge: 11009
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2280 Mal
Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- jmaus
- Beiträge: 9914
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danksagung erhalten: 1902 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9
Kann natürlich gut sein das homeputer damit durcheinander kommt das während des noch hochfahrens der Port 2010 des HMIPServer noch nicht erreichbar ist bzw. wie geplant funktioniert. Dann muss das natürlich von Seite des homeputer CL angepasst werden. Letztendlich braucht es aber halt mehr Infos statt nur einfach "geht nicht"...Baxxy hat geschrieben: ↑12.12.2023, 20:53Spekulation: https://github.com/jens-maus/RaspberryM ... 23107ff01a
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
-
- Beiträge: 59
- Registriert: 05.04.2018, 22:56
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9
Das beschriebene Problem wurde von einem Benutzer gemeldet und er hat mit sein Backup geschickt.
Mit diesem Backup konnte ich das Problem reproduzieren und bin im ersten Moment davon ausgegangen, dass die Ursache in der neuen RaspBerryMatic-Version liegt.
Bei weiteren Tests habe ich dann ein anderes Backup auf die RaspberryMatic eingespielt, damit ist dieses Problem aber nicht aufgetreten.
Dann habe ich das Backup des Benutzers auf eine originale CCU3 eingespielt und dort trat dasselbe Problem auf.
Es liegt also nicht an der neuen RaspberryMatic-Version, sondern es ist anscheinend auf der Zentrale des Benutzers etwas kräftig durcheinander und das steckt auch im Baclup.
Mit diesem Backup konnte ich das Problem reproduzieren und bin im ersten Moment davon ausgegangen, dass die Ursache in der neuen RaspBerryMatic-Version liegt.
Bei weiteren Tests habe ich dann ein anderes Backup auf die RaspberryMatic eingespielt, damit ist dieses Problem aber nicht aufgetreten.
Dann habe ich das Backup des Benutzers auf eine originale CCU3 eingespielt und dort trat dasselbe Problem auf.
Es liegt also nicht an der neuen RaspberryMatic-Version, sondern es ist anscheinend auf der Zentrale des Benutzers etwas kräftig durcheinander und das steckt auch im Baclup.
Mit freundlichem Gruss
Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
- jmaus
- Beiträge: 9914
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danksagung erhalten: 1902 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9
Das ist gut zu wissen. Danke für die Klarstellung, Ralph. Alles andere hätte mich auch arg gewundert...cl-control-RK hat geschrieben: ↑13.12.2023, 09:48Es liegt also nicht an der neuen RaspberryMatic-Version, sondern es ist anscheinend auf der Zentrale des Benutzers etwas kräftig durcheinander und das steckt auch im Baclup.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
-
- Beiträge: 59
- Registriert: 05.04.2018, 22:56
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale
Es gibt neue Erkenntnisse zu dem beschriebenen Problem mit listdevices
Es gab in der Zentrale bei denen der Fehler auftrat zwei neue Schaltsteckdosen mit der Typbezeichnung HmIP-PS-2 9YM (also mit einem 3-Buchstaben-Anhängsel).
Nach Löschen dieser neuen Schaltsteckdosen hat listdevices wieder fehlerfrei funktioniert.
Es sieht also aus, als hätten diese neuen Schaltsteckdosen das Problem verursacht.
Dies auch als Hinweis für andere Benutzer, bein denen der Import nach dem Anlernen dieser neuen Schaltsteckdosen nicht funktioniert oder evtl. noch andere Probleme auftreten.
Ich habe eQ-3 über dieses Verhalten informiert.
Es gab in der Zentrale bei denen der Fehler auftrat zwei neue Schaltsteckdosen mit der Typbezeichnung HmIP-PS-2 9YM (also mit einem 3-Buchstaben-Anhängsel).
Nach Löschen dieser neuen Schaltsteckdosen hat listdevices wieder fehlerfrei funktioniert.
Es sieht also aus, als hätten diese neuen Schaltsteckdosen das Problem verursacht.
Dies auch als Hinweis für andere Benutzer, bein denen der Import nach dem Anlernen dieser neuen Schaltsteckdosen nicht funktioniert oder evtl. noch andere Probleme auftreten.
Ich habe eQ-3 über dieses Verhalten informiert.
Mit freundlichem Gruss
Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
- jmaus
- Beiträge: 9914
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danksagung erhalten: 1902 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale
Das ist im Grunde ein alter Hut bzw. seit einiger Zeit so das es Gerätetypen mit leerzeichen drin gibt. Bist du sicher, dass es nicht daran liegt das dein homeputer diese neueren Gerätetypen-Bezeichnungen die ein Leerzeichen beinhalten können einfach nicht verarbeiten kann bzw. damit durcheinander kommt das es da ein "HmIP-PS-2 9YM" mit Leerzeichen drin geben kann?cl-control-RK hat geschrieben: ↑13.12.2023, 15:24Es gab in der Zentrale bei denen der Fehler auftrat zwei neue Schaltsteckdosen mit der Typbezeichnung HmIP-PS-2 9YM (also mit einem 3-Buchstaben-Anhängsel).
Nach Löschen dieser neuen Schaltsteckdosen hat listdevices wieder fehlerfrei funktioniert.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
-
- Beiträge: 59
- Registriert: 05.04.2018, 22:56
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale
An den Leerzeichen kann es natürlich nicht liegen, die gibt es ja bei anderen Geräten schon länger.
Und wie ich es ja beschrieben habe funktionierte listdevices nicht mehr, die Geräte wurden also erst gar nicht eingelesen.
Und wie ich es ja beschrieben habe funktionierte listdevices nicht mehr, die Geräte wurden also erst gar nicht eingelesen.
Mit freundlichem Gruss
Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de