Hallo,
wenn ich SET_POINT_MODE auf 1 setzte, kommt ein success="true" zurück, aber er bleibt auf 0.
Setzte ich hingegen den CONTROL_MODE auf 1, kommt ebenfalls ein true zurück, CONTROL_MODE bleibt aber unverändert bei value="".
Dafür hat SET_POINT_MODE jetzt value="1".
Ist das Verhalten so richtig?
Wenn ich das ganze über den Port 8181 setzte, werden die richtigen Werte gesetzt (SET_POINT_MODE 0=auto, 1=manu)
mfg
Thomas
PS: Die ise_id kommt aus einem statelist.cgi
XML-API 2.3 SET_POINT_MODE mit CONTROL_MODE vertauscht?
Moderator: Co-Administratoren
- Henke
- Beiträge: 1543
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 315 Mal
Re: XML-API 2.3 SET_POINT_MODE mit CONTROL_MODE vertauscht?
HomeMatic Logik....
SET_POINT_MODE zum Lesen
CONTROL_MODE zum Schreiben
Etwas unangenehm, da mein Hirn aus "SET" immer setzen/schreiben macht, was aber falsch ist.
SET_POINT_MODE zum Lesen
CONTROL_MODE zum Schreiben
Etwas unangenehm, da mein Hirn aus "SET" immer setzen/schreiben macht, was aber falsch ist.